делали проект плк100+трм151(3 шт.). там киповцы проложили витую пару из тонкой необлуженной телефонной витой пары-что под рукой было. эффект-неодновременный пуск/стоп одного из трех трм151.
заменили на экранированный кабель ксв 2х2х0.5 по моему, витые пары параллельно для резерва и надежности, плюс резистивные заглушки на концах-номинал методом подбора. жалобы прекратились.
проект на объекте.