Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.
Необходимо реализовать на ПЛК работу насоса. Должен включиться насос и если через какое-то время нет сигнала от реле прохода, то насос должен отключиться. Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать.
функциональный блок TOF подойдет
TOF отключает через установленное время после перехода из TRUE в FALSE. У меня изначально будет FALSE. И после включения насоса при наличие воды должно появиться TRUE. На этот сигнал и будет ориентироваться насос. Т.е. если от реле прохода снова поступит FALSE, то насос должен отключиться.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
sslaventiy_85
Например так:как можно реализовать.
PumpControl.png
Последний раз редактировалось Sulfur; 10.10.2019 в 09:01.
Спасибо всем. Буду пробовать