С уважением, Соколов Николай.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: n.sokolov@owen.ru
Последний раз редактировалось fgeorgiy58; 07.10.2019 в 20:18.
Устранил проблему, поминая "тихим добрым" словом производителя.
!!! Может кому то поможет эта история.
Проблема описана в предыдущем посте.
Поехали:
1. Скачал на сайте и установил Конфигуратор вер. 1.16.82.19020. Подключился по USB-miniUSB устройство определилось как PR-200 - драйвера не установились (в инструкции такой вариант не предусмотрен).
2. Подключился через RS-485 с использованием Болидовского преобразователя - танцы с бубнами ни к чему не привели, аналогично произошло и с Меркуриевским. Косяк: В инструкции нет рекомендаций какой преобразователь нужно использовать.
3. Вернулся к 1 пункту поискал на сайте драйвер для СОМ порта, нашел вот такой https://owen.ru/uploads/txtlic.php?u...plc1xx_new.zip
распаковал и установил с диска, СОМ порт установился как PLC100 CDC USB to UART (COMx).
4.В Конфигураторе нажимаем "Подключить устройство" Интерфейс - "PLC100 CDC USB to UART (COMx)" Протокол только "Oven" (другие не работают), Устройство - выбираем Свое из выпадающего списка, Настройки обмена приводим в соответствие с определившимся в Диспетчере устройств компа СОМ портом, нажимаем "найти" и смотрим результат поиска с "галочкой" в правой половине окна Жмем "Добавить устройство" после добавки жмем "Прочитать значения" и тут (О, чудо!) всплывает конфликтное окно с предложением установить встроенное ПО - жмем согласие, ждем окончания установки и опять "Прочитать значения" - в правом нижнем углу должно будет появиться зелененькое сообщение об успешном прочтении, во всяком случае у меня прочиталось и вышеуказанные проблемы устранились. Возможно есть возможность установки встроенного ПО каким-то сочетанием клавиш на устройстве, но это наверное известно только специалистам от производителя (бизнес есть бизнес).
Итог: Косяки следующие:
- неустановленное встроенное ПО
- отсутствие в инструкции ссылок на вменяемое программное обеспечение.
- отсутствие в инструкции сведений по установке связи с устройством
- невозможность запустить оборудование без компьютера.
В общем из описания можно самим сделать выводы.
Всем удачи!
!!! Забыл еще косячок -сброс аварий клавишами не работает, а через конфигуратор сбрасывает
Последний раз редактировалось fgeorgiy58; 08.10.2019 в 13:43.
Доброго времени суток, fgeorgiy58.
Проблема, которая у Вас была, решалась одним лишним нажатием кнопки на приборе. В ТРМ1033 есть такая функция как «Сброс аварий».
При первом запуске прибора Вы наверняка пытались перевести его в режим работы, не до конца подключили все датчики (дискретные и аналоговые)
или подключили их неправильно, что спровоцировало аварию. Это абсолютно нормально на этапе наладки. Далее, зашли в журнал аварий, увидели,
что есть авария по ВКп, Вп и Пожар. Замкнули эти входа и выставили настройки, которые рекомендовал поставить инженер группы тех.поддежки Николай Соколов
(из поста выше). Но авария не сбрасывалась. Потому что для сброса необходимо было зайти в Меню/Аварии/Тек.Состояние/Сброс Аварии нажать «SEL», стрелку
«Вверх» или «Вниз» (на что указывает стрелка в РЭ) и затем «OK».
Перезапуск по питанию тут не поможет, потому что режим работы сохранится. Об этом тоже говорится в РЭ, абзацем ниже.
Тут есть два варианта: а) Вы не пробовали делать сброс вообще б) Сделали его не нажав стрелку.
Таким образом сбросить аварию не вышло и Вы решились на радикальный шаг – перепрошивка прибора.
Теперь по поводу самой процедуры прошивки через конфигуратор.
Существует отдельное руководство по работе ТРМ1033 с конфигуратором, вот ссылка
https://owen.ru/documentation/641
1) В «инструкции по работе ТРМ1033 и универсального конфигуратора» действительно не предусмотрен вариант, что ПК может не определить устройство, хотя такие ситуации изредка,
но возникают – спасибо за замечание добавим
2) В инструкции сказано, что нужно использовать кабель USB A – miniUSB A, про RS-485 там ни слова. По этой причине и про преобразователь ничего не написано – нет смысла в этом.
3) Протокол, который необходимо использовать указан в руководстве по работе ТРМ1033 с конфигуратором, это действительно «ОВЕН».
4) Действительно, в руководстве по работе с конфигуратором не даётся ссылки на нужны драйвер – обязательно исправим. С подобными проблемами обращаются редко, повторюсь.
По поводу итогов:
1) Встроенное ПО установлено. Необходимо было правильно сбросить аварию.
2) Поправим, писал выше.
3) Сведения об установке связи с ТРМ1033 имеются в руководстве по работе с конфигуратором.
4) См. п.1
Теперь по поводу того, почему Вам помогла именно перепрошивка. Она помогла не потому что в приборе не было встроенного ПО,
а потому что при первом запуске прибора, происходит АВТОМАТИЧЕСКИЙ сброс аварии. Об этом говорится в руководстве на ТРМ1033
.
Еще раз спасибо за замечания, успехов!
Последний раз редактировалось Кириенок Дмитрий; 08.10.2019 в 14:17.
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru
Добрый день.
Не удалось преодолеть аварию ВКп в ТРМ-1033, 220В.
Интересно, что и в алгоритме 01 и в 02 одинаково - после сброса аварии секунд десять и снова выдаёт аварию.
Di1,Di2,Di4,Di5,Di6 замкнуты (алгоритм 01).
Доброго времени суток.
Чтобы не возникала авария ВКп, нужно выставить параметр "Вр. открытия"=0с.
Об этом указано на странице 26 руководства по эксплуатации ТРМ1033.
С уважением, Соколов Николай.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: n.sokolov@owen.ru
ВКп - норма, а Вп теперь - авария...
Жаль, что руководство пишут спецы для спецов, а не для пользователей...
(Без обид - это не только к вашим "умникам" относится.)
И всё же, как избавиться от обоих аварий одновременно - ВКп и Вп?
С Уважением, группа "КИП"
инженер Кириенок Дмитрий Сергеевич
Тел:8-800-775-63-83 (доб.1268)
e-mail: d.kirienok@owen.ru
web: owen.ru