Тема: СПК 110 (последней модели) + котроллер на RS485 (ТАЙМЕР ЗАПУСКА)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,351

    По умолчанию

    Ну так я и говорю же, вам надо по таймеру отправлять команду. Одну на включение при запуске таймера, а вторую на отключение при его отключения.

    Например R-Trig после таймера ТР, переменную включит и по изменению она улетит на реле, а F-Trig переменную выключит

  2. #2

    По умолчанию

    может есть пример самого кода, такого блока? что бы наглядно было.... просто с таймерами ни разу не работал и вообще не понимаю... не могу найти толковый пример что бы разобрать его и самому проверить все дальше

  3. #3

    По умолчанию

    используя этот код у меня работа реле срабатывает, но таймер не работает

  4. #4

    По умолчанию

    IF level_4 = TRUE THEN
    T2(IN:= FALSE, PT:= T#50S, Q=> , ET=> );
    T2(IN:= TRUE, PT:= T#50S, Q=> , ET=> );
    Reley_1:=TRUE;
    END_IF
    T2();
    IF T2.Q OR Reley_1 THEN
    IF level_4 = FALSE THEN
    T2(IN:= FALSE, PT:= T#50S, Q=> , ET=> );
    Reley_1:= FALSE;
    END_IF
    END_IF

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Код:
    IF level_4 AND NOT T2.Q THEN
        T2.IN:= TRUE;
        T2.PT:=T#3m;
    ELSIF NOT level_4 THEN
        T2.IN:= FALSE;
        T2.PT:=T#0s;
    END_IF;
    T2(IN:= T2.IN, PT:= T2.PT, Q=>Reley_1);
    Спасибо! пробую сейчас но реле_1 при включение уровня_4 не срабатывает, не включаеться

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Код:
    IF level_4 AND NOT T2.Q THEN
        T2.IN:= TRUE;
        T2.PT:=T#3m;
    ELSIF NOT level_4 THEN
        T2.IN:= FALSE;
        T2.PT:=T#0s;
    END_IF;
    T2(IN:= T2.IN, PT:= T2.PT, Q=>Reley_1);
    тут с этим вроде разобрался, но получаеться что реле срабатывает после 3х минут срабатывания датчика...
    вопрос в следующем:
    у меня получается так что датчик сработал -> включился насос (реле 1) - > датчик отключился (так как уровень упал), а насос еще после выключения работает какое то время, что бы уровень примерно был между 3 и 4 отметкой

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.09.2019, 23:08
  2. Можно ли из таблицы тревог получить ID последней аварии?
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.10.2018, 16:19
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 10:43
  4. Проверка запуска
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 07:11
  5. котроллер по перепаду давления
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 20:33

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •