вот именно что - not used было бы в самый раз
not used in the case of Modbus TCP addressing.
но овен то пошел своей тропинкой
он этот адрес использует и контролирует - если не выставишь в мастере тот который в конфиге модуля , то модуль не отвечает
с этого и начался топик - про UNIT_ID
его бы вообще не мониторить в модуле, поскольку запрос уже адресован конкретному IP, так нет - в модуле еще и мониторится UNIT_ID , который должен быть not used
ну если уж так приспичило им мониторить , пусть пускают хотя бы FF и 00 по умолчанию как валидные, если до not used не доберутся