Тема: выбор между плк 150 и 63. автоматизация теплицы.

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от funycat Посмотреть сообщение
    PS таки подлючаются к 63 старые модули или нет?
    Подключаются... подключаются!
    У ПЛК с литерой L область ввода/вывода ограниченно 360 байтами, с литерой М - не ограниченно!
    Если в проекте используются входы и выходы только ПЛК то хватит и L. Если проект подразумевает подключение модулей, приборов, панель, OPC и т. д. то L - геморрой! Ограничение ввела фирма 3S, так что этот вопрос не к Овеновцам. Для ввода или вывода одной переменной типа real требуется 4 байта...дальше арифметика.
    Последний раз редактировалось Nik; 06.12.2009 в 23:21.