Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПИД регулятор для прогрессивной горелки

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Brandon_heat_dre Посмотреть сообщение
    ставили механический переключатель двухпозиционный замыкали им клеммы большое и малое горение, и оператор котельной просто подходил и руками его переключали, и никто не следил за воздухом и газом.
    Когда я был молодой и глупый, то тоже ставил две кнопки для блочной двухступенчатой горелки.

    Но всё-таки...
    невозможность приемлемо отрегулировать соотношение газ-воздух на промежуточных режимах горения
    http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...dpost&p=149131
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 19:00.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. PID для горелки с модуляцией
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 12:34
  2. ТРМ для модулированной горелки
    от КИП и Я в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 06:59
  3. ПИД-РЕГУЛЯТОР
    от rel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 06:50
  4. контроль пламени горелки
    от Ingener.KIPIA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 07:47
  5. Pid-регулятор
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 11:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •