Скрытый текст:
Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Возможно Вам поможет замечательная программа от Yegor Прога для копипаста узлов конфигурации http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=18269 позволяет перенести всю конфигурацию при смене таргета.


В проекте доноре и в новом проекте в кодесис делаете экспорт конфигурации в файлы, затем программа от Егора, затем делаете в новом проекте импорт отредактированной конфигурации.


Спасибо, почти помогло.
Почему почти... Овновцы подкинули трудности для желающих быстро перейти на новое М02 железо: теперь во всех ветках во вкладке "параметры модуля" на один пункт больше, первый пункт там теперь "Name"... Пришлось после использования программы Егора ручками править файл экспорта...
Вот например различия в параметрах слейва:

Export 160_110M02.jpg

То есть программа Егора позволяет легко мигрировать проект между контроллерами одного поколения.


И да. О главном. После трудоемкой миграции проекта с ПЛК-160 на ПЛК-110-60 М02 проблема возвращения ПЛК в онлайн после пропадания ethernet без перезапуска - решилась.

Просьба к разработчикам: сделать утилитку для безболезненного перехода от ПЛК старого образца к М02, это не является сверхсложной задачей.