Sup, день добрый. Делал проект в свое время по температуре, стояли такие же. Если не ошибаюсь, адреса нужно ставить не по порядку, а через кол-во входов прибора. То есть имеем прибор с адресом 1 и 8 входов. Следующий прибор на этой же 485 линии ставишь с адресом 1+8 = 9 (каждый вход +1 к адресу). Если 32 входа, соответственно адрес будет 1+32 = 33. Как то так. Все работало. Здесь у вас явно перекрытие адресов. По моему это где то даже в инструкции прописано. Возможно это относится только к протоколу ОВЕН.