В регистр 50009 пробовал записывать - ЭД не запускается при любом значении на выходе ПИД-р-ра. Как может записываться переменная с диапазоном значений 0-65535 в регистр с диапазоном 0-16384?
В регистр 50009 пробовал записывать - ЭД не запускается при любом значении на выходе ПИД-р-ра. Как может записываться переменная с диапазоном значений 0-65535 в регистр с диапазоном 0-16384?
1. Предлагаю воспользоваться готовой библиотекой, разработанной для ПЧВ https://owen.ru/uploads/166/bibliote...oty_s_pchv.zip
2. Видеоурок по работе ПЛК с ПЧВ https://www.youtube.com/watch?v=X8no0PFBhy8
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
что не так делаю помогите вот инструкция ст.25 по ПЧВ все сделал как написано ошибок нет. Но регистры не опрашиваются. 19200 модбас В плк модуль слейв №10 в пчв Р-36 №10 /19200/30000
Выходная переменная ПИД-регулятора типа WORD (0-65535) и я её пробую записывать в регистры ПЧВ:
- 49999 (команд.слово - 16 бит) - ПЧВ реагирует на некоторые значения с выхода ПИД-р и выдаёт на ЭД примерно 5Гц
- 50009 - (задание по RS 0-16384) - ПЧВ не реагирует ни на одно значение с выхода ПИД-р и ЭД соответственно не запускается
Последний раз редактировалось АнтоN; 28.08.2019 в 21:07.
список параметров в ПЧВ отличающийся от заводcких
1-2 Данные двигателя
1-20 [3] (0,18кВт)
1-22 [400] напряжение, В
1-24 [0,5] ток, А
1-25 [2720] частота вращения, об/мин
3-1 Задания
3-15 [11] локальное задание шины
3-16 [11] локальное задание шины
4-1 Пределы двигателя
4-14 [50] верх.предел скорости вращения
8-* Настройки порта
8-30 [2] протокол Modbus
8-31 [16] адрес шины ПЧВ
8-32 [3] скорость обмена данными 19200
8-33 [2] нет контроля чётности, 1с.б.