Спасибо !))
Спасибо !))
в краткой инструкции по работе с модбасс есть только регистр с записью в uint16, а вот с float нету. Если я правильно всё понял. я хочу задать уставку SP отрицательную с ипп . В какой регистр я могу ее записать . помогите пожалуйста новичку . Инструкция.jpg
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
нет , не понятно. туповат... просто скажите как мне с ипп на трм 212 отправить уставку минус 12,34 например. просто гляньте инструкцию, там только чтение в формате флоат. а запись в формате инт.
в какой регистр памяти ТРМ212 задать SP минус 12,34?
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post306927 люди знают и Вы найдите как
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
ничего не понял . пример бы исправил ситуацию.
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Совсем недавно пример приводил, для Вас повторяю, запись в INT отрицательных(можно и положительные писать) значений по сети!
Здесь запись в СМИ2 с одним знаком после запятой:
Запись отрицательных значений в INT по сети.PNG
Для Вас, мне так кажется, идеально подходит! Только не забудьте назначить свой адрес прибора и номер регистра, с этим, надеюсь, справитесь?!
Ротация_19.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.08.2019 в 00:33.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.