Я могу быть не прав, основываюсь лишь на своих личных проблемах и убеждениях. Вот тут у меня с ним проблема, грешу на Modbus TCP.
Я могу быть не прав, основываюсь лишь на своих личных проблемах и убеждениях. Вот тут у меня с ним проблема, грешу на Modbus TCP.
Через 3 месяца всплыла новая проблема со связью ПЛК с модулями ввода вывода. По RS-485-2 связь не пропадает, а пропадает по RS-485-1 примерно на четвертые сутки после включения. ПЛК при этом выполняет программу, но с модулями не связывается, помогает только перезагрузка, и опять четверо суток без проблем до следующего сбоя. Прошивка 0.3.67. Прошу помочь.
У меня такие странности с ПЛК 160, 2 раза за неделю было, перестаёт идти опрос 3х устройств по modbus, программа при этом выполняется.
Но если в каждый Slave Command (0xff - Start) записать 255, то опрос ЭТОГО устройства начинается, поэтому пришлось сгородить не сложный костыль.
Такое началось после уставки Framing time ms в 50 мс, без этой уставки модуль МВ110 не опрашивался никак, костыль на костыле в общем.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело?
Подключены два МВ110-24.8АС с адресами 1, 2. Видится - только любой один. Если отключить от шины RS-485 тот, что видится, то начинает видеться другой, даже после того, как обратно подключить отключенный. Который, в свою очередь, увидится, только если так же отключить "соседа".
Протокол Modbus RTU, опрос 300 мс, скорость 115200 (и 38400 пробовал), чётность, 1 стоп бит. Прошивку контроллера пробовал как v.1.0.6_plc110_m02, так и 110_60_v0.3.73, - на обоих одинаково. На другой установке аналогичная схема с аналогичной конфигурацией на RS-485-2 работает, на скорости 115200.
Спасибо!
Добрый день.
Слишком мало деталей.
Как подключаете (какая электрическая схема соединений?), каким проводом, как опрашиваете?
Действительно ли и в ПЛК и в модулях в сетевых настройках выставлена проверка чётности?
На самом деле, лучше выслать проект, скриншот PLCInfo, конфигурации модулей, схему соединения на support@owen.ru
Так проблема решится гораздо быстрее.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Подключено витой парой диам. 0.5 мм, расстояние около 30 см (МВ110, ПЛК110, МВ110). Терминаторы 120 Ом на МВ110 ставил/убирал - без разницы. Опрос "по времени опроса", 300 мс.
Настройки вчера ездил проверял - чётность, скорость, стоп - идентично. И работает же, когда только один любой из МВ110 подключен. Тут, скорее, на настройку адреса грешить, но адреса тоже проверил: 1 и 2 в модулях МВ110, и в ПЛК110 обращение по ним.
Завтра или послезавтра тогда так сделаю. Просто думал, вдруг типовая какая ситуация, помня сражения с одним из RS-485 на старых прошивках.На самом деле, лучше выслать проект, скриншот PLCInfo, конфигурации модулей, схему соединения на support@owen.ru
Так проблема решится гораздо быстрее.
Отправил в техподдержку вопрос и проект. Сюда тоже отправляю. Определил, что этот эффект наблюдается в режиме RTU. В ASCII видятся оба устройства МВ-110, но хотелось бы использовать именно RTU.