    Каналы в панели на одном и том же порту ЗАВИСИМЫЕ! Просто используются разные интерфейсные МС MAX232 и MAX485 выходы данных этих мс идут на одни и те же ножки микропроцессора панели.

    По этому в панели только разные порты Download и PLC, к стати у порта Download так же имеется RS485 (4-А(+), 7-В(-)) этот проверено на практике!

    Однако, порт Download по умолчанию работает только на загрузку проектов в панель. Для перевода его в режим связи с оборудованием(с ПЛК) необходима перемычка между конт. 5-6, без этой перемычки не будет работать ни RS485 ни RS232 ни в режиме Панель мастер ни в режиме Панель слейв
    Если у Вас нет этой перемычки, то связь через Download работать не будет не смотря на устранение других замечаний.

    Переменным REAL в ПЛК соответствуют переменные Float в панели,
    Захват-8.png
    они занимают 2 регистра! Т.е. в панели нужен формат DWord
    Захват-6.png

    Если панель мастер, а ПЛК ОВЕН слейв, то для правильной работы с переменными REAL(Float) обязательна галка "Поменять WORD" в настройках порта панели
    Захват-1.png

    Если панель слейв, а ПЛК ОВЕН мастер, то обязательно в настройках UMD изменить значение для Byte Sequence на "Native"
    Захват-2.png
    Это Ваш случай
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2019 в 08:11.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение

    Если панель слейв, а ПЛК ОВЕН мастер, то обязательно в настройках UMD изменить значение для Byte Sequence на "Native"
    Захват-2.png
    Это Ваш случай
    странно, я не менял - все равно работает.Поменял - то же самое.

Похожие темы

  1. Подключение СП270 к ПЛК154
    от GREGORY64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 16:28
  2. СП270(мастер) передача данных в ПЛК
    от vladimir_prg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 21:42
  3. СП270 и ПЛК154 по RS-485
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 10:50
  4. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 22:35
  5. плк63(мастер)+мва8+сп270
    от AVit в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 10:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •