Добрый день. Сильно сомневаюсь что сгоревший ПЧ был каким то особенным.
Просто в некоторых ПЧ есть настройки аналогового входа. И тут уже нужно плясать от конкретной модели ПЧ
Допустим у дельты vfd-e это параметры 04-12 и 04-14. Частота при минимальном и максимальном сигнале на аналоговом входе. Переверните это значения зеркально и получится инверсия управляющего сигнала. И ничего больше городить не надо.
У других ПЧ надо смотреть, есть ли такая возможность.