Вы понимаете что у всех разные насосы. Разные трубы. Разное давление. И данные от одного не подойдут к другому.
Добрый день. Советую использовать макрос ПИД из менеджера компонентов, так как встроенный в OL имеет баги, которые пока не устранены. Для ПИД из "Менеджера компонентов" группа "Регуляторы" есть pdf файл описания его работы. Искать коэффициенты на форуме для своего объекта это тупиковый путь. Даже на объекте их не сразу удается подобрать, для этого и делается возможность регулировки и подбора по месту.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Здравствуйте. Два вопроса к "аксакалам" ПР200.
1. Установил макрос для PT100 (три провода) , все работает, показания достаточно точные....но есть "дребезжание" показания температуры. В чем причина?
OWEN Logic - C__Users_VVP_Desktop_угольный котел 2.owl 2019-08-19 18.28.44.png
2. Есть в природе такой макрос - "Реле Тока" ? (с регулировкой отсечки по току и временной задержкой срабатывания). Сталкивался кто нибудь с этим или же как сложно его написать? Благодарен за любой ответ!!
Последний раз редактировалось VVPBihkul; 19.08.2019 в 15:34.
Есть нормирующие преобразователи: https://owen.ru/product/npt , позволяющие иметь весь спектр датчиков температуры с компенсацией сопротивления проводов! Подключать непосредственно, тем более по 2-х проводной схеме(без компенсации сопротивления проводов) - это наихудший вариант из всех возможных!
Чтобы показания сильно не скакали туда-сюда можно увеличить постоянную времени фильтра для соответствующего входа. Я бы начал пробовать с 10-15 секунд, так как процесс достаточно инерционный!
Теперь по 2 пункту: есть зависимость времени срабатывания от кратности тока перегрузки, строите похожую зависимость по 10 точкам, есть такой макрос в менеджере компонентов и результаты подаёте на таймер задержки выключения электрической машины(аппарата)!
Время-токовая характеристика.PNG
В какой то из тем уже обсуждал этот вопрос более подробно!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Сергей0308 , Юрий - спасибо.....число температуры встало на место, все замечательно.
А вот по макросу Токового реле пообщался бы с большой радостью и благодарностью на платной основе......прошу откликнуться.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.