  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Вспомнил похожий случай из собственной практики. Было нечто подобное с ПЛК110, абсолютно новым, из коробки. Половина входов не реагировали. Как только я в него записал пустую программу, он сразу стал реагировать адекватно. Попробуйте, чем черт не шутит...
    Светодиоды на входах, я думаю, никак не связаны c программой ПЛК. Почему они не загораются ? Или я не прав ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Светодиоды на входах, я думаю, никак не связаны c программой ПЛК. Почему они не загораются ? Или я не прав ?
    Так с этого надо было начинать - нет программы, нет светодиодов.
    Последний раз редактировалось Rask; 12.08.2019 в 14:50.