Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #2181

    По умолчанию

    Name: OWEN PLC323.03-CS.WEB. Codesys 3.5 SP5 Patch5. Возможна потеря связи устройством ModbusTCP_Slave_Device.
    1). Видимо, переменную диагностики, компонентным доступом ModbusTCP_Slave_Device.xInternalError обнаружить, верно?
    2). Как правильно сбросить/перезапустить устройство ModbusTCP_Slave_Device?
    3). Как перезагрузить из программы сам PLC323, для других целей?
    4). ModbusTCP_Slave_Device Version: 3.4.1.10. Ethernet Version: 3.4.2.0. Ограничение на 40 Holding registers, 40 Input registers, как преодолеть это ограничение?. На первый взгляд можно размножить порты 502, 503, 504.. есть ли и такой подход?. Более правильней кажется использование сокетов. Попробовал CAA Net Base Services, но не пошло дело.
    5). Возможно ли, использование версий библиотек, старше таргет файла устройства, в каких случаях?

  2. #2182
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от N.Vladimir Посмотреть сообщение
    Name: OWEN PLC323.03-CS.WEB. Codesys 3.5 SP5 Patch5. Возможна потеря связи устройством ModbusTCP_Slave_Device.
    1). Видимо, переменную диагностики, компонентным доступом ModbusTCP_Slave_Device.xInternalError обнаружить, верно?
    2). Как правильно сбросить/перезапустить устройство ModbusTCP_Slave_Device?
    3). Как перезагрузить из программы сам PLC323, для других целей?
    4). ModbusTCP_Slave_Device Version: 3.4.1.10. Ethernet Version: 3.4.2.0. Ограничение на 40 Holding registers, 40 Input registers, как преодолеть это ограничение?. На первый взгляд можно размножить порты 502, 503, 504.. есть ли и такой подход?. Более правильней кажется использование сокетов. Попробовал CAA Net Base Services, но не пошло дело.
    5). Возможно ли, использование версий библиотек, старше таргет файла устройства, в каких случаях?
    Добрый день.

    1. xInternalError - это внутренняя ошибка слэйва (например, при старте проекта не удалось выделить память под регистры).
    Она не имеет отношения к статусу соединения.
    Если верно понял, то в вашем случае слэйв через какое-то время работы перестает отвечать на запросы мастера?

    2. У стандартного слэйва такой возможности нет.

    3. С помощью библиотеку CmpSysExec:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library

    См. пример здесь в п. 14.5:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._FAQ_v.1.3.pdf

    4. Можно использовать ModbusTCP_Slave_Device версии 3.5.2.0 - там ограничение увеличено с 40 до 500.

    5. В целом, лучше не пробовать так делать.
    В отдельных конкретных случаях (как, например, в предыдущем пункте) это возможно.

  3. #2183

    По умолчанию

    Спасибо, за тех.поддержку ОВЕН, и лично как популяризатора CDS и др.. Добра! По делу, далее.
    1). ModbusTCP_Slave_Device предполагает мастера удалёно. Сбой связи локального контролера и мастера, необходимо восстановить. У стандартного слэйва такой возможности нет. Что применимо в таком случае, сокеты?
    2). Если сокеты, то как на одном Modbus_COM_Port правильно совместить использование стандартно определённых устройств и программой реализации через сокет. Должна быть определена последовательность действий в программе CDS. Объясните пожалуйста, в общем, направление размышлений. Если возможно добавьте пожалуйста ссылки, заполнить пробелы в образовании.

  4. #2184

  5. #2185

    По умолчанию

    Контролер нормально работает, является мастером сети Modbus локально. Дополнительно он же слейв, в Ethernet, по отношению другому.
    Довольно редко связь с мастером сети, по Ethernet, пропадает. Значок связи, в CDS, в этом случает, красный треугольник.
    Помогает простая перезагрузка: по питанию; либо тёплый сброс через CDS. Причина не понятна.
    Объект автоматизации не критическое предприятие, ИБП, и все фильтры есть. Помог бы, рестарт устройства, есть энергонезависимые переменные, может восстановить приемлемое состояние. Связь с диспетчеризацией нужна непрерывно. Нужен механизм восстановления связи в канале Ethernet.
    Автоматизация работает автономно, обслуживания нет.

  6. #2186

  7. #2187

    По умолчанию

    Здравствуйте)
    Что-то не смог найти инфу по версиям codesys. На store.codesys.com есть боле новые версии //3.5.15.0// - что будет, если поставлю ее? по идее ничего страшного не должно быть. Но, блин, не уверен

  8. #2188
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте)
    Что-то не смог найти инфу по версиям codesys. На store.codesys.com есть боле новые версии //3.5.15.0// - что будет, если поставлю ее? по идее ничего страшного не должно быть. Но, блин, не уверен
    Добрый день.
    Мы рекомендуем использовать только те версии CODESYS, которые выложены на нашем сайте.
    Они соответствуют системам исполнения наших контроллеров.

  9. #2189

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли в СПК207 изменить время во время работы программы? Не через экран установок, а в процессе, что бы не перезагружать СПК. Так как она управляет паровым котлом, который работает постоянно.
    Дело с в том, что часы торопятся, по минуте... по две... В итоге разница накапливается довольно внушительная.
    В СП307 есть экран настройки времени, а в СПК207 я что то не нахожу как это сделать. Или ткните носом в инструкцию, дальше я сам разберусь.

  10. #2190

Страница 219 из 699 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 822
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 17:48
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12