    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    можно более развернуто ответить как мощность оборудования влияет непосредственно на контроллер? Вы не используете промежуточные реле?
    Промежуточные реле в прессе использовать нужно обязательно, там при работе в минуту идет несколько ходов, на каждом срабатывает выход ПЛК, подключающий магниты клапанов управления.
    Мощность оборудования не в смысле киловатт, а в том, что там больше датчиков и разных других вспомогательных устройств управляются тем же ПЛК, и в этом смысле нагрузка на него в цикле больше.
    Если в регуляторах или насосных станциях срабатывание происходит раз в несколько минут, то в прессе большая часть входов - выходов срабатывает несколько раз в минуту.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 31.07.2019 в 16:10.

Похожие темы

  1. Всем привет, вот я и вернулся! =)
    от Vomartesemelm в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 15:33
  2. Всем привет, вот я и вернулся! =)
    от wekkeneInfose в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 04:36
  3. Вопрос по ПЛК110-60
    от lego23 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:24
  4. Вопрос по ПЛК110
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 14:08
  5. Вопрос по ОВЕН ПЛК110
    от Stas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •