Цитата Сообщение от эл.монтёр Посмотреть сообщение
подключил ип320,плк150,мва8,мву8-2шт Rs485 Modbus Rtu 115200 б/с. панель мерцает, индикаторы состояния реле на экране панели мерцают, зажигается и гаснет Connecting. выходы на плк при включении с панели срабатывают сразу, а на мву с задержкой до 30с. подскажите как избавиться от этих эффектов.
Я так понимаю "мерцает" это значит индикаторы меняют свое состояние, так?
1. Проверьте прошивку контроллера, она не должна быть старше чем 2.5.х.таргет соответственно должен быть для этой прошивки.
2. модули подключайте по RS485 в режиме слейв, панель подключайте по rs232 мастером. Все может работать по modbus.

Да, еще, скачайте новый конфигуратор для ИП320. Сейчас версия 6.5к