Я так понимаю "мерцает" это значит индикаторы меняют свое состояние, так?
1. Проверьте прошивку контроллера, она не должна быть старше чем 2.5.х.таргет соответственно должен быть для этой прошивки.
2. модули подключайте по RS485 в режиме слейв, панель подключайте по rs232 мастером. Все может работать по modbus.
Да, еще, скачайте новый конфигуратор для ИП320. Сейчас версия 6.5к





Ответить с цитированием