Добрый день!
Вот схема работы с использованием модема ATM2-232
(ПЛК100) - (ATM2-232) - (Интернет) - (IRZ Collector или IRZ Bridge,если сим карта в модеме без статического IP) - (ПО виртуальный Com-порт например VSPE) - (ПО Овен)
Только таким образом, так как в модеме нет преобразователя Modbus TCP-RTU
У нас работает станция с таким модемом IRZ ATM2-232.
Построение сети у нас выглядит:
1. Станция ПЛК100 + IRZ ATM2-232 (сим карта со статическим IP) модем настроен как сервер;
2. OPC сервер Lectus OPC настроен как клиент;
3. SCADA система.
Проблема возникает на этапе передачи данных от ПЛК100 в модем IRZ ATM2-232
Попробуйте через ПО виртуальный Com-порт(например:usr-vcom,vspe)
Назначаете Сom-порт Вашему статическому IP и порту модема
Задача настроить и обратиться к ПЛК-100 не по IP-адресу и порту, а по Com порту, как на прямую




Ответить с цитированием