Из рекомендаций.
Если Modbus Poll не дает управлять, то и контроллер не сможет.
Нужно искать проблему.
Как бы поступил.
1. Изменил бы адреса на 10,20,30 (один раз была такая дилемма, что не шло на адресах 1,2,3)
2. Подключал бы по одному и смотрел как себя что ведет
3. Так побитно нельзя писать. Там все по словам (WORD). 0 - не замнкуто, 1000 - замкнуто
Регистры с 0 по 15