Странно, не вижу никаких конфликтов, в какой версии работаете?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В последней. Все обновления сразу делаю.
ПогОдьте! А почему вы пишете адрес бита 2x0 а не 0x2 ? У вас ведь в карте регистров он сидит в нулевом регистре и 1 бите, или я чего-то недопогимаю?
Туркистан ипп120.owl вот программа у меня конфликтует почему то.У вас какая версия? попробуйте запустить симулятор сразу конфликтует.
Вообщем получилось взять вторые данные аналоговые и поставить их чтобы не было конфликта.
Снова началось только с аналоговыми выходами с дискретным выходом конфликтует теперь.
Посмотрел настройки у Вас одинаковые номера регистров (Туркистан ипп120.owl) для AIn1 и DIn1 при том что регистр 0
да из за регистров дает конфликт. Dout сделал через 0 регистр и раскидал по битам. Для Аout остается всего 3 выхода из 4 без 0 регистра так как на 0 регистре сидит Dout. как то так. Можно ли изменять регистры модулей?
Последний раз редактировалось Jakan; 18.07.2019 в 20:35.
Подскажите, а в железе, если убрать ai1 из программы то дискретные входы работают?
а если наоборот убрать din1, то с аналогового входа считываются корректные показания?
потому что это какая-то ересь! какого хрена совпадают номера регистров для разных типов данных? или этот модуль настолько умная срань, что она при каждом разном по типу модбас-запросе кладет в один и тот же регистр разные данные!!?!?!?!?!? я на месте овен-лоджика тоже ругался бы!
Последний раз редактировалось bayk; 18.07.2019 в 21:55.