я пока не спешу однозначно связывать выход из строя и нагрев - дело в том, что, несмотря на явный перегрев в области резстора, оба выхода бп функционируют - и выдают примерно по 4,75 в на канал. а резисторы вроде идут на оптопару и на мультифункциональный вывод Top233 - типа управление током нагрузки (? посмотрим доку подробнее...). вроде это делитель и ключ должен быть - тогда откуда нагрев? будем посмотреть внимательно - самим интересно.

т.к. никакой индикации неисправности на приборе нет, то подозрение на бп и на итерфейс 485.

>в каком температурном диапазоне используется прибор?
приборы установлены в шкафу 1000х800х300 без ветиляции, внутри еще есть 30 реле, бп60 и автоматы. шкаф в помещении, темература снаружи 23-26с (общее кондиционирование), внутри - не более 30с. здесь проблемы вряд-ли возможны.