Показано с 1 по 10 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Да. Проект удален через встроенный конфигуратор, но ошибка появляется всегда при попытке залить новый. Подключение - Ethernet.
    СПК подключен напрямую к ПК?
    В проекте есть обмен по Ethernet?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    СПК подключен напрямую к ПК?
    В проекте есть обмен по Ethernet?
    И ПК и СПК подключены к сети через свитч. Обмена по Ethernet в проекте нет.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    И ПК и СПК подключены к сети через свитч. Обмена по Ethernet в проекте нет.
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если есть возможность - попробуйте подключить СПК напрямую к ПК.
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.

    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Попробовал - все то же самое. Сначала предупреждение о том, что Application не существует в проекте и предложение его создать, потом эта ошибка.

    Через USB вообще не получается подключить, СПК просто не ищется в сети.
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Какая у вас версия прошивки?
    Какие сетевые настройки в конфигураторе для USB и Ethernet?
    На фото:
    photo_2019-06-06_09-45-56.jpg

    Панель с ПК пингуется по обоим интерфейсам, в USB-Ethernet ПК забит IP 10.0.6.2

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •