А чего там глядеть? Классическая схема
chema_asinhronnogo_RS_na_ili.gif
ЗЫ
Захват-2.png
Захват-3.png
Ну и если надо с приоритетом R
Захват-4.png
Последний раз редактировалось petera; 03.06.2019 в 16:21.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Смотри картинку с внутренностями макроса RS, переменная Q там - энергонезависимая. Иначе этот RS не будет сохранять свое состояние при выключении питания.
Ну или ты сделал счетчик
А=А+1
Если А - энергонезависимая, то при следующем включении питания счетчик будет считать не с 0, а со старого значения А
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У меня была подобная проблема, изначально я сделал счетчик просто через FB универсальный счетчик (CTN), и ничего не сохранялось, и значения по умолчанию не ставились. Потом я начал тыкаться, и когда поставил после унив. счетчика функцию ADD, подавая переменную и выход из счетчика, а на выходе сохраняя в эту же переменную, то у меня все заработало.
P.S. да, ответ спустя 3 года, но вдруг кто наткнется на ветку и найдет для себя решение...