Цитата Сообщение от Сергей1978 Посмотреть сообщение
В принципе все понятно. Датчик с ВПИ 0,007 МПа сразу определили как подходящий. Но почитав форум, обнаружил, что в точно такой же ситуации(измерение уровня в барабане) советуют датчик с ВПИ 0,04 МПа. Вот и решил спросить. Желательно, чтобы ответили практики у которых такой датчик (ВПИ 0,007 МПа) установлен и есть опыт его эксплуатации.
Постоянно эксплуатируем такие датчики на уровне воды в барабане котла обычно 630мм 6,3кПа, датчики берем либо на 10 или на 6.3 перестраиваем и все работает без проблем.