Цитата Сообщение от Lapu-Leen Посмотреть сообщение
Для того чтобы узнать время цикла нужно добавить макрос TIME CYCLE? 1.png2.png3.png Стесняюсь спросить, каким образом при некорректных сетевых настройках оборудование нормально отработало один день, оставленное на ночь опять таки не зависает, почему имеется рандомность остановки порта? Повторюсь, что трабла началась после того, как ПР200 не включилось, хотя индикация на 2х ПРМ светилась (т.е. 100% питание на входе 24в ПР200 было), ПР200 заменён,
остался блок питания и 2 ПРМ(модули в расчёт не беру так как они наверное не могут остановить передачу в линии ведь 0В).
Время цикла можно посмотреть через сервисное меню ПР200. А скорость порта какая? (общая вкладка порта) По поводу остановки порта, дистанционно сложно сказать, нужно смотреть насколько "нормально" оно работает целый день, попробуйте вывести кол-во ошибок по каждому устройству на экран (переменная Статус, на ней организовать счетчик). Так-же можно проверить отключением по очереди модулей расширения по RS, кабель в экране, длина линии, джампера на сетевой плате в режиме "Master"?