Спасибо, хоть кто то откликнулся. Выходной ток F0524 кажется 42 мА, ток замыкания видимо превысил допустимый в 6 раз. Но это не важно, важно то, что кабель от термоконтроллера до преобразователя 4-20 мА ( стоит в поле вместе с датчиком температуры) в любой момент может быть поврежден и замкнут. В этом случае выходит из строя не дешевый восьмиканальный контроллер. Разве это есть гуд? У меня не много опыта работы с сигналами 4-20 мА, но подозреваю, что импортные аналоги не сгорают в такой ситуации.