Доброго дня! Подскажите пожалуйста как заставить CS2.3 добавлять новые подэлементы в Конфигурации ПЛК после имеющихся? Имеется Modbus [FIX] в котором уже определены значения некоторых переменных (8 bit, 2 byte) но при добавлени очередного значения (float) это определение становится предпоследним, внося в список смещение .
Сам разобрался- добавляем подэлементы ПКМ через родительский объект (в моем случае это ModBus [FIX]).
Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
e-mail: e.sokolova@owen.ru
Дд, подскажите ключевые отличия ПЛК63 предыдущего поколения с мембранными кнопками от того, что сейчас на сайте продаж Овен.
Замена корпуса ПЛК63 произошла в 2014 году. Применение данного корпуса и улучшенного блока резиновых кнопок позволило:
улучшить работу приборов в отрицательном диапазоне температур;
улучшить пыле-, влагозащиту лицевой панели приборов;
улучшить эргономику и повысить удобство управления прибором.
Габариты и технические характеристики приборов не изменились, поэтому их без каких-либо ограничений можно использовать вместо производившихся ранее.
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Понимаю, тема уже была, нужна программа светофора на ПР110, на форуме файлы не скачиваются
Попробуйте запустить файл во вложении. У меня на компьютере запустился.
Он найден но ссылке: https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16426&page=2
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Здравствуйте. Разбираюсь в чужом коде Codesys 2.3, для чего выделенное красным не пойму. Вложение 42770
Это прямая адресация переменных в адресном пространстве памяти ПЛК. Данный проект точно для ПЛК Овен? Просто не уверен, что есть необходимость использовать прямую адресацию.