Добрый день

Вам нужно в кодесисе настроить нужные адреса для передачи по модбас наверх, т.к. контроллер ПЛК110[М02] будет slave-устройством относительно Телемеханики ЛАЙТ. То есть Телемеханика ЛАЙТ будет опрашивать не модули, а внутренние адреса ПЛК110, по этим адресам могут быть как данные с модулей, так и любые переменные ПЛК.

Эти адреса вы описываете в excel-шаблоне, и добавляете его в конфигурацию, как показано в видео-уроке. Опрашивать ПЛК можете как по ТСР, так и по СОМ-порту, зависит от того как настроите передачу данных в кодесисе. Телемеханика позволяет опрашивать по обоим вариантам.