Добрый день. Разница в сопротивлении действительно в 20 Ом. Если смотреть градуировочную таблицу ИМЕННО для Pt100, то тогда сопротивление в 120 Ом будет при чуть больше 50 градусов. Значит если мы используем в настройках именно Pt100, то тогда нам нужно ОТНЯТЬ 50 ГРАДУСОВ.
И тогда уж коэффициент наклона нужно поставить =1,207
Вот и все расчёты.
Я же написал для примера про 20 градусов в плюс.
Может автор вопроса будет использовать другой термометр в уставках.
А так пришлось уж точно все расчёты сделать. Но оговорюсь что это именно для Pt 100 с W=1.3851
Извиняюсь, если ввёл кого то в заблуждение.
С уважением.





Ответить с цитированием