Значение точки росы у меня тоже считывается в районе 65000. Датчиков 6 штук подключено - везде за 65000 значение сначало было. Написал в тех поддержку, пока не ответили. На следующий день значения точки росы стали нормальными. Еще через день часть датчиков снова стали показывать за 65000. Наблюдал несколько дней и заметил, что такое странное значение появляется только при подходе температуры точки росы к значению ниже 0С.
Скорее всего проблема в преобразовании считанного результата. Он считывается как WORD. Диапазон чисел при этом от 0 до 65535. Если его преобразовать в INT, то диапазон будет от -32768 до +32767 и вместо огромных положительных значений получаются небольшие отрицательные.