Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
Салам всем. Можно ли управлять нагевателем ттр-ками через дискретный выход. Если аналоговый выхода ПР200 оба заняты. Если да сколько секунд на вкл и выкл выхода лучше поставить?
Тогда наверно надо 5-ой модификации с транзисторными выходами + ТТР! ПИД-регулятор есть в ОЛ, делаете, ищете макрос ШИМ и всё! В ПР114 есть модификация с транзисторными выходами и встроенная ШИМ!
Если не нужна большая точность, есть макрос гистерезиса!
Макрос гистерезиса_2.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.04.2019 в 17:32.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Спасибо за ответ. у 114 нет входа для аналогового датчика по сопротивлению. только по напряжению и току.
Скиньте пример кто нить пид и шим управление нагревателем. Буду благодарен.
Добрый день. ПИД регулятор есть в стандартной библиотеке элементов. ШИМ в онлайн библиотеке. Зайдите через первый пункт меню и менеджер компонентов.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Да я знаю где они стоят. Просто пример работы нужен. Немного нехватает так сказать..)
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
А все уже. Отработал на месте. Хорошо когда на руках есть все вещи.
Поделюсь своим опытом ))
Пока ставлю ПР200-2. (т.к. сразу купил с десяток), сейчас буду уже покупать пятую модификацию с транзисторными выходами, но схему оставлю прежнюю, ибо доказала эффективность ))
У меня стоят нагреватели (своего производства), которые работают через ТТР, который управляется сейчас с дискретного выхода.
Температура требуется на выходе 160 градусов. Я делаю нагреватели с небольшой мощностью (300 - 400 Вт) и ставлю следующую схему управления - см. схему. В итоге до 150 градусов нагрев идет непрерывный, а потом с циклом 1 минута нагреватель вкл/выкл, пока не достигнет нужной температуры. В результате у меня получается фактический коридор колебания температуры 156 - 164 градуса.
Просто нагреватели по габаритам и площади у меня почти всегда разные (специфика производства), и каждый раз рассчитывать коэффициенты ПИД затруднительно. А данная схема работает надежно.температура регулирование.JPG