Цитата Сообщение от resident Посмотреть сообщение
Имеется ли в ТРМ 212 возможность организовать ручное управление положением задвижки (считать текущее положение в процентном виде и записать необходимое)? .
Можно действительно с использованием параметров r-l , r.out
НО с некоторыми ограничениями:
- если задвижка аналоговаято писать\читать можно в процентном виде ..
- Но если ИМ трехпозиционный, то записывать можно только приращение НА КОТОРОЕ нужно переместить задвижку. Прочитать где находится задвижка можно только при использовании датчика положения, читая параметр PV2; если его нет - то прибор ничего не знает о положении задвижки.

Цитата Сообщение от resident Посмотреть сообщение
...2. PV, LUPV , Set.P, O , r.out являются оперативными параметрами ....
для r.out - все написанное стправедливо когда дист. управление выключено.