Значит у Вас большой процент ошибок по сети, возможно что частотники виноваты. Сделайте какие-либо стандартные мероприятия по уменьшению помех в линии RS485-1 - экранирование, нагрузочные резисторы, как проложены кабели в шкафу и т.д.
Для диагностики влияния этих мероприятий
Воспользуйтесь регистрами PSW70...PSW73 (сделайте дисплеи с этими регистрами) (это для порта PLC)
PSW70 - число переданных пакетов
PSW71 - число пакетов с ошибками
PSW72 - число ошибок из-за тайм аута
PSW73 - число ошибок из-за искажения данных(не совпадают СRC) https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post247309
Для порта Dwnload другие регистры - PSW60...PSW63
"Коммуникационный интервал" =1000 это значит, что панель будет инициировать обмен один раз в сек, число повторение и так понятно
Я бы ком.интервал делал 10-20 мс, число повторов да - можно и по больше.
Однако если ошибки у Вас в основном будут по тайм-ауту, то будет
потому, что тайм-аут не настраивается явно и по умолчанию равен 1000мс, и никак не связан с Комуникационным интервалом т.е. послали запрос, течение 1 сек ответа нет - шлем следующий и т.д. пока не исчерпаем количество повторов.ответ приходит секунды через три
Тайм-ауты находятся здесь
PFW28 -тайм-аут для порта Download
PFW38 -тайм-аут для порта PLC
ф. областью пишем туда что-то < чем 1000 и более 100