Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114

Тема: Линейка модулей ввода вывода ОВЕН Мх210 с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы слегка подменяете понятия, энкодер в модуле работает, Вы не можете по приходящим данным совершить ответные действия в нужный момент. Назовете хоть одного производителя, кто справиться с Вашей задачей? У всех быстрые входа интегрированы в контроллер или общую шину с контроллером, который может мгновенно отдать сигнал на исполнительный механизм. Крайне нудачное решение использовать для этого спк
    Какой смысл заявлять что модуль может считать импульсы с частотой 100 кГц, если состояние счетчика импульсов протухнет пока будет передано в СПК ? В РЭ на модуль заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2019 в 10:52.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какой смысл заявлять что модуль может считать импульсы с частотой 100 кГц, если состояние счетчика импульсов протухнет пока будет передано в СПК ? В РЭ на модуль заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?
    а кроме СПК о других контроллерах что нибудь слышали? Есть примеры кто на 100Гц получал каждый импульс. Задачи бывают разные и грамотность инженеров тоже бывает разная, со всеми вытекающими
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а кроме СПК о других контроллерах что нибудь слышали? Есть примеры кто на 100Гц получал каждый импульс. Задачи бывают разные и грамотность инженеров тоже бывает разная, со всеми вытекающими
    Пустая болтовня. Где скорость 100 Mbit/сек. ? Была бы такая скорость обмена, не было бы проблем.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пустая болтовня. Где скорость 100 Mbit/сек. ? Была бы такая скорость обмена, не было бы проблем.
    Вы вообще разбираетесь в том что говорите, да сеть позволяете передавать данные до 100Мб/с и что? Процессор запускает команду отправки запроса с приходом соответствующей строчки машинного кода раз в цикл при выполнении всех условий, как быстро добегут единички-нолики до оконечного устройства можно вообще в расчет не брать. В спк как и в обычных плк нет нескольких ядер, поэтому многозадачность там ни какая, в спк отличии от просто контроллера время в большей степени тратится на выполнение блока визуализации, поэтому и цикл намного больше чем у плк.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Вы вообще разбираетесь в том что говорите, да сеть позволяете передавать данные до 100Мб/с и что? Процессор запускает команду отправки запроса с приходом соответствующей строчки машинного кода раз в цикл при выполнении всех условий, как быстро добегут единички-нолики до оконечного устройства можно вообще в расчет не брать. В спк как и в обычных плк нет нескольких ядер, поэтому многозадачность там ни какая, в спк отличии от просто контроллера время в большей степени тратится на выполнение блока визуализации, поэтому и цикл намного больше чем у плк.
    Да вы с СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet я вижу не работали никогда. В этой теме посты 2018 и 2019 прочтите: https://www.owen.ru/forum/showthread...20069&page=202

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Да вы с СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet я вижу не работали никогда. В этой теме посты 2018 и 2019 прочтите: https://www.owen.ru/forum/showthread...20069&page=202
    "не тормозит" как относиться о чем я писал? Ну, ок, предположим у конфигуратора мастера наивысший приоритет и он остановит все выполняемые задачи, тогда вопрос раз Вы так знакомы с "кухней" чему равен квант времени? Может быть здесь где то показан был настроенный период опроса мастера или он не всчет раз есть вытесняющая многозадачность, а если используется библиотека и код идет в одной задаче со всей остальной логикой?
    Последний раз редактировалось capzap; 16.04.2019 в 12:25.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    "не тормозит" как относиться о чем я писал? Ну, ок, предположим у конфигуратора мастера наивысший приоритет и он остановит все выполняемые задачи, тогда вопрос раз Вы так знакомы с "кухней" чему равен квант времени? Может быть здесь где то показан был настроенный период опроса мастера или он не всчет раз есть вытесняющая многозадачность, а если используется библиотека и код идет в одной задаче со всей остальной логикой?
    Вы на эту тему с Евгением Кисловым пообщайтесь, он вам все разжует. А пока можно констатировать, что с обменом по Ethernet у ОВЕН проблемы, что они и не скрывают. Обещают представить новую прошивку для модулей.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Какой смысл заявлять что модуль может считать импульсы с частотой 100 кГц, если состояние счетчика импульсов протухнет пока будет передано в СПК ? В РЭ на модуль заявлено - Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit. И где эти 100 Mbit/сек ?
    Во всех системах перемещения перед прохождением контрольных точек скорость замедляется. И тогда можно отловить и 1 импульс. А на линейном участке движется с максимальной скорости и импульсы не теряются.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.04.2019 в 12:53.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Во всех сисемах перемещания перед прохождением контрольных точек скорость замедляется. И тогда можно отловить и 1 импульс. А на линейном участке движется с максимальной скорости и импульсы не теряются.
    Проблема не в потере импульсов, счетчик в модуле ввода все четко считает. Проблема в том, не возможно оперативно передать значение счетчика в СПК. Ethernet у ОВЕН тормозной.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Проблема не в потере импульсов, счетчик в модуле ввода все четко считает. Проблема в том, не возможно оперативно передать значение счетчика в СПК. Ethernet у ОВЕН тормозной.
    на скорости 100Мбит просто физически запрос/ответ будет более 15 мкс длиной тупо передача битов по линии, не считая остальных задержек Ethernet и т.д.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •