    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может попробовать привязаться к часам реального времени ПР?
    С уважением.
    В данном случае у меня получается так, что если выключили систему(не сбросив питание, а перевели в режим останов), то после включение в автоматический режим, происходит подача сигнала на выполнение логики. Например: стояла система в просто режиме, но часы тикали 4 часа. Потом включили режим авто и должно пройти 9 часов, а у меня пройдёт только 5, потому что 4 часа были просто простои. А мне нужно именно что бы 9 часов система работала, не важно сколько было простоя либо 8 часов 59 минут, либо 1 минуту.