Цитата Сообщение от SolidRio Посмотреть сообщение
По поводу БМРЗ, вы не совсем правильно меня поняли (или я неправильно выразился). Я спрашивал как настройть опрос устройства, которого нет в библиотеке и имел ввиду то что БМРЗ есть в библиотеке, а Siprotec нет.

Старый протокол попробую и отпишу результаты.

Вопрос вот такой, как определить, что есть связь между виртуальным ПЛК и устройством? Через IEC_demo "Служебный" канал "Связь"?
Насчет связи, да из группы служебные, это системные параметры, они универсальны для всех приборов.

по поводу описания карты переменных прибора, нужно либо сделать копию этого примера описания, что вы открыли, либо редактировать сам этот текстовый xml файл.