Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Опрос Siprotec по МЭК 60-870-5-103

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SolidRio Посмотреть сообщение
    У нас есть проект с 11 терминалами защит от Siemens SIPROTEC 7SJ602, который имеет один протокол связи МЭК 60-870-5-103. Выбор пал на ПЛК100-ТЛ, который в описании имел 103 протокол. С продукцией ОВЕН опыта не имею (помимо ТРМ). В саппорте посоветовали обратить свой выбор на ПЛК110-30-ТЛ [М02] и попробовать протестировать задачу прежде на виртуальном контроллере через софт ТЕЛЕМЕХАНИКА ЛАЙТ. Посмотрев обучающие видео и зарядившись позитивом и преобразователем АС-3 я приступил к работе. И тут я встретил первые трудности.

    Добавил виртуальный контроллер WKLOGIC. Добавил протокол ПУ МЭК-101/103/104. И на выборе модуля УСО я естественно не обнаружил Siprotec (т.к. не самый распространеный продукт). Добавил IEC103_NEW_DEMO в надежде что либо получить, добавил переменную отображающую связь и запустил глобальный опрос. Связь оставалась FALSE какие-бы параметры связи я не пробовал. И тут сложно понять в какую сторону капать, т.к. не работал с продукцией ОВЕН и не уверен, что делаю правильные действия. Быть может проблемы с настройкой связи (терминал тоже не простой).

    В чем вопрос? Как настроить опрос устройства по 103 протоколу, которого нет в библиотеке (как например БМРЗ) и получать данные (токи/напряжения/дискретные сигналы) с него на ПЛК (виртуальный и в последствии реальный)? Быть может у кого-нибудь имеется опыт работы с данным ПЛК/Протоколом/Терминалом.
    В каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл "iec103-new_demo.io" его можно открыть текстовым редактором и составить карту адресов конкретно под ваше устройство. по поводу добавления БМРЗ есть тема https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30680 там тот же принцип, только протокол modbus-rtu

    вы выбрали новый тип протокола ПУ МЭК-101/103/104, можно попробовать и в старом ПУ МЭК-101/104 в настройке протокола самое первое поле ввода "режим протокола", если навести курсор мыши, то просветится подсказка, если установить значение "3" то опрос будет идти по 103 протоколу.
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 27.03.2019 в 13:30.

Похожие темы

  1. Опрос ПЛК-150
    от Nefedev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 09:22
  2. Опрос
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.04.2015, 17:09
  3. Опрос
    от kucherik в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 07:34
  4. Опрос СИ8
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 06:56
  5. Опрос ТРМ 202
    от Олег_Хабаровск в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 13:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •