Цитата Сообщение от CFC-ST Посмотреть сообщение
Спасибо! за отклики. Связь установил.

Переключатель можно сделать, но тогда - два действия. Нужна кнопка.

Панель не может писать в ПР200 по битовым переменным и ПР200 не может в режиме slave создавать булевые сетевые переменные. (Я не смог).
А как панель передает значения переключателей и кнопок во внешний мир, думаю что для каждого бита выделяется целое число, наверное номер регистра.№бита, если так, то отправляете это значение в ПР, и там извлекаете необходимый бит, это классика, таким образом в ПР одним регистром передается 16 дискретных сигналов. Смотрите примеры работы с битовыми значениями в теме про шаблоны сетевых устройств.