Добрый день. Если не изменяет склероз, максимум 80-100Гц, в зависимости от сложности программы. У ПР200 порядка 200Гц. Ну и длительность импульса отсюда можете посчитать.
С уважением.
Добрый день. Если не изменяет склероз, максимум 80-100Гц, в зависимости от сложности программы. У ПР200 порядка 200Гц. Ну и длительность импульса отсюда можете посчитать.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Спасибо всем за помощь.Если я правильно понял ограничение в "мозгах" . А то была мысль ,уменьшить номинал конденсатора входной цепи и решить проблему.Программа несложная.6-ти уставочный счётчик для позиционера пилорамы.частота нужна большая для повышения точности.И ещё.,Как правильно прикрепить изображение,а то,при просмотре прикреплённых изображений у меня чёрный экран с белой точкой посредине.С уважением.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ