Формулировка второго вопроса мне до конца не понятна. Вот как я понял:
Входная величина - данные с МВ110-8А. При достижении уставки включать/отключать выходы на модуле МК110. Оба модуля в одной сети RS-485.
Через OwenCloud это сделать не получится. Нужен контроллер, который будет анализировать сигнал от МВ110-8А и по условию управлять МК110.
Для этого подойдёт ПР200 с двумя RS-485 (https://www.owen.ru/product/pr200).
ПР200 по RS-485-1 опрашивает модули, по RS-485-2 передаёт данные в облако.





Ответить с цитированием