Спасибо за ответ.
1. Нарисовал от руки.
Схема простая, огнезапорный или огнезадерживающий клапан подключен к дискретному релейному выходу DO2 контроллера ПЛК 110-60.
ОК.jpg
клапан отключается как по защите (мощность привода клапана 3Вт)
на третьем выходе без проблем, техусловия одинаковые
2. да, посмотрел в мануале, как меняется.
странно, почему нельзя поменять ip адрес в среде разработки MasterSCADA, там вроде в окне свойств есть такая возможность (т.е. меняешь вроде как)
еще один вопрос:
занимаюсь мнемосхемой, тема "отопление". Есть ли подходящая библиотека с элементами, электрокотлы, клапаны, датчики давления, температуры..?




Ответить с цитированием