Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Ну и подавайте себе сигнал обратной связи на ПЧ, что этому может помешать? А на один из аналоговых входов сигнал задания с ПР, это если у вашего ПЧ нет сетевого интерфейса с модбасом рту, иначе всё ещё проще можно сделать! И если в ПЧ нет спящего режима можно и с ПР управлять дискретным выходом! Мне пока не понятны ваши проблемы!
У Вас какое то масло масляное получается.Т.е. ПЧ работает на своем ПИДе от датчика давления, а тут ещё ему задание какое-то подавать надо. Это как его параметрировать? Он же работает либо с ПИДом по контуру обратной связи, либо с внешним заданием от ПР200. Тем более мало ПЧ, имеющих два независимых аналоговых входа, причем если и есть, то достаточно дорогие. А на такие простые цели берутся дешёвые ПЧ. Суть спящего режима в том, что при установившемся давлении постепенно снижать выходную частоту следя за динамикой давления и на определённой частоте при отсутствии падения давления отключаться. Просыпаться то конечно проще сделать.