Показано с 1 по 6 из 6

Тема: пример работы с мва8 и мву8

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вопрос - с каким прибором Вы работаете - МВУ8 - это управление или МВА8 - ввод аналоговых величин, т.е вы подаете на выход значения записывая параметр "r.oe " функцией WriteFloat24. Для чтения с прибора используется ReadFloatIEEE32. При чтении с канал nn добавляйте к индексу значение nn-1 к базовому адресу передаваемому функции (здесь можно 16+(hh % 8)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Вопрос - с каким прибором Вы работаете - МВУ8 - это управление или МВА8 - ввод аналоговых величин, т.е вы подаете на выход значения записывая параметр "r.oe " функцией WriteFloat24. Для чтения с прибора используется ReadFloatIEEE32. При чтении с канал nn добавляйте к индексу значение nn-1 к базовому адресу передаваемому функции (здесь можно 16+(hh % 8)
    Работать нужно и с МВУ8 и с МВА8. МВУ8 должен управлять сервоприводом задвижки на ХВС, а с МВА8 я буду считывать показания датчиков - "лягушек".