Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
у меня в наличии сейчас пока один БМРЗ 152-2, но у меня нет в списке всех БМРЗ конкретно моей модели, что делать?
год выпуска 2018.
RS-485 и протокол Modbus RTU. Заводская программа корректно связывается с прибором, все мои переменные считываются.
понятно, на объекте будет ПЛК110-30.ТЛ Ваш который
точно знаю, что в последней версии дистрибутива Телемеханики этот прибор есть, скачайте с нашего сайта "обновление дистрибутива до версии 1.1.8" https://www.owen.ru/product/scada_si...cumentation_po

После обновления выбираете свою модификацию БМРЗ в среде разработки, в телемеханике и запускаете заводскую программу прибора. Дальше Вам нужно сопоставить карту адресов прибора из конфигуратора и нашу, которая находится в файле mb-БМРЗ-15х.io (путь по умолчанию C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO). Изменить адреса, лучше в заводской программе, согласно нашей карте. Затем вы сможете тиражировать карту на другие БМРЗ, если перечень опрашиваемых параметров будет типовым. Можно наш файл править, если у вас, например, используется, в свою очередь, типовая карта БМРЗ для ваших объектов. То есть на ваш выбор, но править карту надо, потому что прибору свободно задаются адреса в заводской программе и у каждого пользователя она карта адресов "своя".
но я бы для начала рекомендовал вам добавить пару-тройку дискретов и пару вещественных переменных, чтобы просто убедиться что связь между БМРЗ и Телемеханикой есть.