Цитата Сообщение от Михаил_С Посмотреть сообщение
Состояние ВУ 1 читаем функцией 1 по адресу 0х0000 установив адрес бита 0, но ничего не происходит. При попытке адрес бита с 0 на 1, тоже ничего не происходит - состояние ВУ не читается.
Не читается, в смысле "0" а реально выход в "1", установите период опроса 1000, и уменьшите интервал между запросами до 2-3 ms.