    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, нужна помощь в настройке ПМ210 в облаке.
    Постоянно выскакивает ошибка 255.
    Screenshot_11.jpg
    Screenshot_10.jpg
    Screenshot_12.jpg
    Как добавляли параметры?
    Через экспорт из ПЛК или вручную?

    Попробуйте сократить framing time.

    ПЛК к ПМ210 подключен через витую пару?
    По концам линии установлены резисторы номиналом 120 Ом?
    Кроме ПЛК к ПМ210 еще что-то подключено?
    Линия RS485 проходит вдали от силовых цепей и источников помех?
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 27.02.2019 в 13:37.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. ПМ210 уже кем то зарегистрирован
    от SergeyTro в разделе ПМ210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 08:17
  2. ПМ210 был не на связи
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 10:55
  3. 3G в ПМ210
    от Боднар Олег Миколайович в разделе ПМ210
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 00:14
  4. Плата ПМ210
    от p_dima90 в разделе ПМ210
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 10:49
  5. ТРМ132М и ПМ210
    от alexey_z в разделе ПМ210
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 18:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •