Цитата Сообщение от i`m Посмотреть сообщение
Простите за глупость, но как пи регулятор ПЛК осознает какую величину ему поддерживать, в случае отвала модбас шины или какой либо проблемой с СПК?
Что если менять с модбас Параметр 3-14, при этом в Параметр 3-15 указать датчик?
Насколько я понимаю.

Параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова)
Задает функцию таймаута командного слова: действие, выполняемое при таймауте.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – выключено (по умолчанию): не используется;
─ «1» – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется до возобновления
связи;
─ «2» – останов: останов с автоматическим перезапуском после восстановления
связи;
─ «3» – фиксированная скорость: электродвигатель вращается с фиксированной
частотой, пока не возобновится связь;
─ «4» – максимальная скорость: электродвигатель вращается на максимальной
частоте, пока не возобновится связь;
─ «5» – останов и отключение: остановка электродвигателя, затем сброс ПЧВ для
перезапуска через ЛПО или цифровой вход.