Если пускатели не на десятки киловатт и силовые линии от шкафа идут не рядом и параллельно сигнальным проводам от датчиков давления, то влияние пускателей сомнительно. Наличие их можно определить только следя за помехами в сети, либо визуально: сработал автомат - отвалился датчик.
Если я правильно понял схему, то нагрузочное сопротивление подключено в минусовую линию питания? Полярность соблюдена: "+" - на клемму 1 разъема датчика, "-" - на клемму 2 разъема питания, клеммы 3 и GND (4) - в воздухе?
Судя по симптомам, все же наводки пролезают в сигнальные линии датчика. Совета два: 1 - попытаться измерить уровень наводок в сигнальных линиях особенно в моменты срабатывания автоматов. 2 - использовать экранированные сигнальные провода с заземлением экранов в одной из точек цепи, например возле МВУ8.